0 andrewks
 
23.04.11
16:13
значит, купили новый сервак HP Proliant DL180R06,
там HP Smart Array P410 хот-плаг, + два диска SAS

и чё-то я растерялся в его настройках:
1. я правильно понял, что уровень 1+0 в моём случае = 1 (в списке уровня 1 просто нету)?
2. есть там параметры хитрые: Parity Group Count и Maximum Boot Partition - как их лучше настроить?
3. для чего опция "use one drive as spare"? типа, указать, что сбойный диск будет заменяться на другой? но по какому принципу?
1 andrewks
 
23.04.11
16:20
тэк, понял, парити - это для лэвэл 5 и 6, мне не надо
2 andrewks
 
23.04.11
16:23
тэк, разобрался со всем, кроме Maximum Boot Partition.
если кто знает, за что отвечает данный параметр, не обойдите стороной пожалуйста
3 ДенисЧ
 
23.04.11
16:42
Позовите специалиста (с)
4 andrewks
 
23.04.11
16:45
(3) не тролль! :-)

я не админ, но хочу разобраться "для себя", в целях так сказать расширения кругозора. посему и систему разворачиваю тестовую, просто погонять
5 Глори
 
23.04.11
17:20
Обрати внимание на первое требование.
http://support.microsoft.com/kb/323432

Если не поучится, попробуй установить образ:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=15351&prodSeriesId=3984625&prodNameId=3984626&swEnvOID=4064&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=MTX-d69c8dfaf9c04dd2833bca45ca

Затем "причеши" системку для своих нужд
6 andrewks
 
23.04.11
21:43
(3) сделал за час :D

правда, какое-то неважное PCI-устр-во упорно осталось без дров, и апдейты не стал накатывать - лень и скучно, пусть сис.админ в понедельник делает

(5) софт-рэйд? нафик-нафик...