Имя: Пароль:
IT
Админ
Максимальная длина провиса кабеля UTP без троса?
0 Killgur
 
07.02.07
14:55
Экранка, для наружной прокладки.
Между зданиями метров 50. Можно ли без троса вешать?
1 VladimirSK
 
07.02.07
15:03
нет, у нас 30 и с тросом, ты даше веревку не сможешь на таком расстоянии повесить без большого провиса
2 Killgur
 
07.02.07
15:06
(1) Согласен. Перевешивать не очень хочется. :)
Хотелось услышать мнения.
3 Kraft
 
07.02.07
15:06
(0) не баисся что ветром оборвет?
4 FreeFin
 
07.02.07
15:07
UTP наружку без троса = не нуно. Этож медяшка в пластиковой оболочке и больше ничо нету. Неделю на ветру повисит="до полу" растянется, шучу, обрывы раньше будут.
5 Killgur
 
07.02.07
15:08
(3) Баюсь, потому и интересуюсь :)
6 NuF
 
07.02.07
15:11
(4) +1
Кстати за воздушку атата не сделают?
7 КонецЦикла
 
07.02.07
15:11
А если лед, стая ворон?
(4) Там, кстати, ниточка имеется...
8 NuF
 
07.02.07
15:13
Та ниточка... да на хорошем ветру..
9 Killgur
 
07.02.07
15:37
(6) Не сделают. Это в пределах предприятия.
(7) Есть там жилка металлическая.
10 FreeFin
 
07.02.07
15:43
(9) Ну чо те трудно тонкую сталистую проволочку (там 0,5-0,75 мм хватит, лучше конечно тросик из нержавейки) закрепить, да хоть на гвоздь)? Пластиковыми хомутиками кабель к тросику крепить не надо (на воздухе под солнышком рассыпятся за месяц) а проводочками из того-де кабла и не внатяг (коэффициенты температурного сжатия/расширения не забываем).
11 Killgur
 
07.02.07
15:48
(10) Да нет проблем. Буду на стальную проволоку вешать. Практически уже вешаю. :)
На счет проводочков - хорошо. Думал чем крепить.
12 GrayT
 
07.02.07
15:49
(9)Ты в аську не смотришь?
Где то вычитал типа стандартный УТП5 на разрыв 10-20 кг. Вот и смотри сколько метров можно повесить. Ну и сопрамат вспомнить - нагрузка в провисе :)
Мы на толстую "леску" вешаем
13 GrayT
 
07.02.07
15:50
+12 А как с заземлением дела обстоят? Грозы на воздушку ай как плохо действуют.
14 ildus
 
07.02.07
15:52
(13) стальную проволоку (или трос) заземлить. Также заземлить экран. заземлять только с одного конца! с двух нельзя
15 GrayT
 
07.02.07
15:55
(14)А почему с двух нельзя? (при нормальной промышленной "земле"?)
И ваще повесив оптику избавился от множества гемора :)
16 ildus
 
07.02.07
16:00
(15) при любой земле с двух концов будет обязательно разность потенциалов, по экрану потечет переменный ток, будут наводки на пары и польза от экрана будет почти нулевая. а при грозе тем более могут быть всплески разности потенциалов.
17 GrayT
 
07.02.07
16:02
(16)А переменный то откуда возьмется? :)
18 ildus
 
07.02.07
16:05
(17) промышленный 50Гц. потому что он повсюду и в земле тоже.
19 GrayT
 
07.02.07
16:07
(18)У тебя что по электротехнике было?
Одно скажу - ни какая земля от грозы не спасает полностью. Грозоразрядники нужны по большому счету
20 GrayT
 
07.02.07
16:08
(18)Я пожалуй заземлю кусочек с двух сторон, пущай течет 50Гц промышленные по проводку, я тем временем мобильник подзаряжу.....
21 ildus
 
07.02.07
16:12
было отлично и образование радиотехническое.
согласен, что полностью от грозы ничто не спасет, тем более от прямого попадания. но свести риск к минимуму можно. грозоразрядники тоже не помешают.
22 ildus
 
07.02.07
16:16
а при прямом попадании молнии любой грозоразрядник просто взорвется и провода испарятся.
23 Killgur
 
07.02.07
16:53
(12) Смотрел. По моему там меньше 20 кг будет. Я несколько другое читал, там с учетом провиса рассчитывается. Вот и ссылка.
http://local.com.ua/forum/index.php?s=95106b5337e6b034adaf2dd1eb0745ec&act=Print&client=printer&f=9&t=2428

(13) Будем землить по возможности.

О сколько набросали. :))
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn