Максимальная длина провиса кабеля UTP без троса? | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
Killgur
07.02.07
✎
14:55
|
Экранка, для наружной прокладки.
Между зданиями метров 50. Можно ли без троса вешать? |
|||
|
1
VladimirSK
07.02.07
✎
15:03
|
нет, у нас 30 и с тросом, ты даше веревку не сможешь на таком расстоянии повесить без большого провиса
|
|||
|
2
Killgur
07.02.07
✎
15:06
|
(1) Согласен. Перевешивать не очень хочется. :)
Хотелось услышать мнения. |
|||
|
3
Kraft
07.02.07
✎
15:06
|
(0) не баисся что ветром оборвет?
|
|||
|
4
FreeFin
07.02.07
✎
15:07
|
UTP наружку без троса = не нуно. Этож медяшка в пластиковой оболочке и больше ничо нету. Неделю на ветру повисит="до полу" растянется, шучу, обрывы раньше будут.
|
|||
|
5
Killgur
07.02.07
✎
15:08
|
(3) Баюсь, потому и интересуюсь :)
|
|||
|
6
NuF
07.02.07
✎
15:11
|
(4) +1
Кстати за воздушку атата не сделают? |
|||
|
7
КонецЦикла
07.02.07
✎
15:11
|
А если лед, стая ворон?
(4) Там, кстати, ниточка имеется... |
|||
|
8
NuF
07.02.07
✎
15:13
|
Та ниточка... да на хорошем ветру..
|
|||
|
9
Killgur
07.02.07
✎
15:37
|
(6) Не сделают. Это в пределах предприятия.
(7) Есть там жилка металлическая. |
|||
|
10
FreeFin
07.02.07
✎
15:43
|
(9) Ну чо те трудно тонкую сталистую проволочку (там 0,5-0,75 мм хватит, лучше конечно тросик из нержавейки) закрепить, да хоть на гвоздь)? Пластиковыми хомутиками кабель к тросику крепить не надо (на воздухе под солнышком рассыпятся за месяц) а проводочками из того-де кабла и не внатяг (коэффициенты температурного сжатия/расширения не забываем).
|
|||
|
11
Killgur
07.02.07
✎
15:48
|
(10) Да нет проблем. Буду на стальную проволоку вешать. Практически уже вешаю. :)
На счет проводочков - хорошо. Думал чем крепить. |
|||
|
12
GrayT
07.02.07
✎
15:49
|
(9)Ты в аську не смотришь?
Где то вычитал типа стандартный УТП5 на разрыв 10-20 кг. Вот и смотри сколько метров можно повесить. Ну и сопрамат вспомнить - нагрузка в провисе :) Мы на толстую "леску" вешаем |
|||
|
13
GrayT
07.02.07
✎
15:50
|
+12 А как с заземлением дела обстоят? Грозы на воздушку ай как плохо действуют.
|
|||
|
14
ildus
07.02.07
✎
15:52
|
(13) стальную проволоку (или трос) заземлить. Также заземлить экран. заземлять только с одного конца! с двух нельзя
|
|||
|
15
GrayT
07.02.07
✎
15:55
|
(14)А почему с двух нельзя? (при нормальной промышленной "земле"?)
И ваще повесив оптику избавился от множества гемора :) |
|||
|
16
ildus
07.02.07
✎
16:00
|
(15) при любой земле с двух концов будет обязательно разность потенциалов, по экрану потечет переменный ток, будут наводки на пары и польза от экрана будет почти нулевая. а при грозе тем более могут быть всплески разности потенциалов.
|
|||
|
17
GrayT
07.02.07
✎
16:02
|
(16)А переменный то откуда возьмется? :)
|
|||
|
18
ildus
07.02.07
✎
16:05
|
(17) промышленный 50Гц. потому что он повсюду и в земле тоже.
|
|||
|
19
GrayT
07.02.07
✎
16:07
|
(18)У тебя что по электротехнике было?
Одно скажу - ни какая земля от грозы не спасает полностью. Грозоразрядники нужны по большому счету |
|||
|
20
GrayT
07.02.07
✎
16:08
|
(18)Я пожалуй заземлю кусочек с двух сторон, пущай течет 50Гц промышленные по проводку, я тем временем мобильник подзаряжу.....
|
|||
|
21
ildus
07.02.07
✎
16:12
|
было отлично и образование радиотехническое.
согласен, что полностью от грозы ничто не спасет, тем более от прямого попадания. но свести риск к минимуму можно. грозоразрядники тоже не помешают. |
|||
|
22
ildus
07.02.07
✎
16:16
|
а при прямом попадании молнии любой грозоразрядник просто взорвется и провода испарятся.
|
|||
|
23
Killgur
07.02.07
✎
16:53
|
(12) Смотрел. По моему там меньше 20 кг будет. Я несколько другое читал, там с учетом провиса рассчитывается. Вот и ссылка.
http://local.com.ua/forum/index.php?s=95106b5337e6b034adaf2dd1eb0745ec&act=Print&client=printer&f=9&t=2428 (13) Будем землить по возможности. О сколько набросали. :)) |
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |