ИБП APC Smart UPS 1000 и КАМАЗовский аккумулятор | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
zaimon
16.01.07
✎
06:58
|
Скажите люди это возможно? Как это сделать и как нормально это будет работать?
|
|||
1
Истина
16.01.07
✎
07:02
|
По стоимости они вероятно сопоставимы? А если это стоит одинакого, то зачем городить огород? :))
|
|||
2
Противный
16.01.07
✎
07:09
|
(0) Возможно, но выдержишь ли 3-4 дня зарядки аккумулятора? ;)
ЗЫ: у меня старенький АРС 300-ка, вместо штатной 7Ач 12В, использует 38Ач 12В (специализированный для ИБП) и ничо пока жив здоров... 2-е ЗЫ: при использовании твоего аккума помещение должно быть хорошо проветриваться... |
|||
3
zaimon
16.01.07
✎
07:09
|
Мне надо к этому ИБП подключить аккумулятор, чтоб работало все очень долго. Цена моего ИБП 13000 руб, Аккумулятор примерно 200 Ач - 3000 руб. При полной нагрузке ИБП на родном кумуле работает 30 мин. второй такой же дорого да и результат не тот будет, все равно КАМАЗ есть КАМАЗ.
|
|||
4
zaimon
16.01.07
✎
07:10
|
(2) А по поводу проветривания там серверная, и там никого.
|
|||
5
Противный
16.01.07
✎
07:29
|
(4) а сервера тебе не жалко?
|
|||
6
Mikeware
16.01.07
✎
07:31
|
(4) Иэх, мля... Никого там нету.. кроме серверов... А сервера обычно дорогие... и свичи дорогие... А в аккумуляторе камазовском - серная кислота.... А при зарядке электролит греется, при окончании зарадки - "кипит" (правда, не от нагрева) - так что съэкономив на аккуме, рискуешь проиграть на сервере.
Реально заряжал большой аккум(порядка 140А/ч) апсником смарт 1500, и питал от него сервера. Но заряжался он после глубокого разряда ооочень долго - видимо, из-за того, что там жесткое ограничение тока (чтоб герметичный не взорвался). Да и грелся апс при долгой работе... Короче, все это реально работает, но это нештатный режим, делаешь это ты на свой страх и риск, и не факт, что в итоге ты съэкономишь... |
|||
7
zaimon
16.01.07
✎
07:31
|
(5) А че с им бует?
|
|||
8
zaimon
16.01.07
✎
07:40
|
А спец Акум скока бует стоить? Или в районе 5000 р. скока амперовчасов будет у него?
|
|||
9
RomaH
naïve
16.01.07
✎
07:44
|
а почему бы не прикрутить генератор дизельный ?
|
|||
10
fabrikant
16.01.07
✎
07:49
|
А ведь была где то на мисте такая ветка. Давно правда. И даже с фотками готового устройства.
|
|||
11
Mikeware
16.01.07
✎
07:55
|
(8)А яндекс что, отменили?
Кстати, учтывай, что аккумы не очень любят работать в параллель. Гелевые - особенно... (9) Дизельные дороже, а вот бензиновый, киловатта на 3 - вполне бюджетно... |
|||
12
Иде я
16.01.07
✎
08:06
|
А еще говорят что апсы запоминают емкости и параметры акка, и что там это дело можно настраивать...
|
|||
13
Mikeware
16.01.07
✎
08:08
|
(12) Слухи об уме апсов (даже смартов :-)))) сильно преувеличены...
|
|||
14
Противный
16.01.07
✎
08:22
|
(13) Смартовские АРСы намного умнее любого другого ИБП и под них есть программы в свободном доступе которые реально помогают во многих случаях, связанных с калибровкой батарей...
ЗЫ: http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm |
|||
15
Mikeware
16.01.07
✎
11:39
|
(14) Ну, это далеко не "калибровка батарей".. Посмотри, что оно делает :-) Естественно, смарт умнее бэка, а новые смарты умнее старых. Но слухи об их уме все равно преувеличены..
|
|||
16
DGorgoN
16.01.07
✎
11:41
|
(0) Будет работать. Фото могу прислать!
|
|||
17
DGorgoN
16.01.07
✎
11:41
|
+ (16) Почти без гемора. У нас уже есть, и тему я на мисте заводил давно
|
|||
18
DGorgoN
16.01.07
✎
11:43
|
у нас 4 аккамулятора, 2 на 2 (2 последовательно, батарею параллельно) и в упс..
|
|||
19
OneS
16.01.07
✎
11:53
|
(0) работать будет, только нужно решить проблему с зарядкой батареи.
Озадаченный проблемой поддержания бесперебойной работой в течении нескольких часов прекратил эксперименты, когда совершенно случайно нашёл серию ИБП от N-Power, которые позволяют подключать внешние батареи. В один из магазинов поставил такой с четырмя внешними батареями, горя теперь не знаю, держат кассы (системный блок, жк-монитор, сканер и штрих) до четырёх часов. За один комплект (ИБП + 4 батареи) отдал баксов 500. |
|||
20
alexsy
16.01.07
✎
12:14
|
(0) Будет, откалибруешь и все. проблема только в том что при длительной работе инвертор перегреется и нае(зачеркнуто) сгорит.
нужно будет усилять радиаторы на транзисторах и т.п. и ставить активное охлаждение. |
|||
21
Джинн
16.01.07
✎
12:21
|
У нас на службе УПС с внешними батареями - их целую веревку накрутить можно. Каждая размером примерно с камазовскую. Держит нагрузку в 2 киловата 1 час. Без всяких извращений.
|
|||
22
zaimon
16.01.07
✎
12:23
|
(16) Давай zoffman@mail.ru
|
|||
23
alexsy
16.01.07
✎
12:23
|
(21) те что специально заточены на навеску внешних батарей они и не перегриваются. там уже все ок расчитано. а насколько помню APC Smart UPS 1000 на внешние батарейки не расчитан значит охлаждение слабенькое.
|
|||
24
zaimon
16.01.07
✎
12:24
|
(19) А можно пободробнее?
|
|||
25
zaimon
16.01.07
✎
12:25
|
Раз так все прекрастно как же быть с испарениями?
|
|||
26
Джинн
16.01.07
✎
12:25
|
(23) Ессно. И зарядный ток они обеспечивают нормальный. И тестируют себя, батареи, напряжения-частоту, температуру и массу всякой хрени.
|
|||
27
zaimon
16.01.07
✎
12:28
|
Стандартный кумуль заряжается в течении 2 часов максимум. С электричеством у нас все в порядке, тока вот причина с 8 до 9 утра наши соседи начинают бесшабашно ВАРИТЬ и к 9 утра когда все приходят серверы уже выключены!
|
|||
28
Mikeware
16.01.07
✎
12:35
|
(26) Так и все о том же... Природу не обманешь. А (0) именно этого хочет...
(20) Ну, вообще это решается двумя кулерами, и двумя транзисторами :-) - как начинает работать преобразователь (загорается светодиод о том,что сеть ушла) - начинают дуть... Только это все равно изврат. Я "на ходу" коммутировал аккумы, чтоб снять автомобильный, и заряжать его автомобильным ЗУ. (27) А может, тебе просто гасить на ночь сервера? |
|||
29
zaimon
16.01.07
✎
12:38
|
(28) Не выход их гасить! Выключаются они не всегда. Проблема в основном в том, что там 1 УСБ и нормально гасится только один сервак, а второй просто рубиться, пробовал по 2 интерфейсам завязать 1-УСБ,2-КОМ нифига, у УСБ приоритет и на 2 работать не хотит.
|
|||
30
Mikeware
16.01.07
✎
12:44
|
(29) Почему не выход? Как раз выход :-) Ну или свяжи их нуль-модемом, да подумай как выключить комп скриптом. Наверняка можно придумать...
|
|||
31
1 апреля
16.01.07
✎
12:52
|
(29) имхо:
1000 -мало (у нас 2200) |
|||
32
Reliz
16.01.07
✎
12:52
|
(29) Приверни на остальные сервера какую-нито проверку по условию связанному с первым сервером. И при не выполнении условия - сервер в даун.
|
|||
33
zaimon
16.01.07
✎
12:53
|
Я думал купить второй смарт дешевенький рубля за 3-4 и зацепить на его второй системник.
|
|||
34
Mikeware
16.01.07
✎
13:13
|
Укради генератор педальный, и студента найми за тарелку супа и ночлег. Как свет пропал - пусть крутит педали...
|
|||
35
Херрес
16.01.07
✎
13:15
|
а ещё аккумуляторный газ взорваться может
|
|||
36
OneS
16.01.07
✎
13:22
|
||||
37
ildus
16.01.07
✎
18:14
|
(0) помещения, в которых производится зарядка обычных аккамуляторов (негелевых) считаются взрывоопасными и должны оборудоваться принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, иначе пары серной кислоты постепенно съедят твой сервер.
|
|||
38
MikleV
16.01.07
✎
18:19
|
(37) + 1
|
|||
39
shuhard
17.01.07
✎
06:59
|
(29)я обычно ставлю шаре-упс на 8 комов + кишки спаяй сам:
http://apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP9207&tab=models |
|||
40
alexsy
17.01.07
✎
13:46
|
(29) умеет монитор во время выключения компа запускать какую нить програмку перед выключением? вроде такое видал у кого то в настройках.
скачиваешь pstools и psshutdown второму компу перед выключением первого |