OFF: Через какой дифавтомат подключить водонагреватель? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Shur1cIT
21.10.25
✎
12:10
|
Потребление 2 кВт как понимаю достаточно на 10А лучше двухклемный, дальше начинаю путаться в прочих обозначениях, хотелось бы понадежнее так как всёже вода + электричество. Что посоветуете?
|
|||
1
Garykom
гуру
21.10.25
✎
12:13
|
2 кВт смешное потребление, нет смысла отдельной проводки даже
|
|||
2
Builder
21.10.25
✎
12:15
|
(0) А смысл? На проводе УЗО обычно ставят в комплекте.
|
|||
3
laeg
21.10.25
✎
12:16
|
В проводе между вилкой и бойлером часто уже стоят УЗО. Это конечно касается нормальных водогреек.
Правда покупая дешман - о какой надежности речь ? |
|||
4
Irbis
21.10.25
✎
12:20
|
Главное для влажных помещений ток сработки на 10 мА планировать. Да и 2 кВТ это в пике на максимальном нагреве. Но я всё равно кинул отдельную линию. Да, и для влажных помещений распаечные коробки стоит вынести наружу.
|
|||
5
probably
21.10.25
✎
12:17
|
диф по определению не может быть одноклменым.
Самый обыкновенный с16 (10А это на свет только) и лучше какой-нибудь ABB в проверенном магазине. |
|||
6
laeg
21.10.25
✎
12:19
|
(5) На свет ДИФФ ? А вы батенька магнат однако.
|
|||
7
Irbis
21.10.25
✎
12:28
|
(6) А почему бы и да? Автоматы на каждую группу освещения и один дифф на весь свет.
|
|||
8
NorthWind
21.10.25
✎
12:34
|
(0) через любой на подходящий ток через автомат (для 2 квт хватит 16-амперного) и минимальный ток утечки. В принципе, основная беда ТЭНов, и очень опасная - это пробой спирали на внешнюю трубку. Поможет дифф или УЗО с любым током утечки, главное, чтобы земля была на корпусе ТЭНа. Иногда проверяйте кнопкой на корпусе автомата исправность.
|
|||
9
Джордж1
21.10.25
✎
12:39
|
(0)без разницы. Берите тот что дешевле
И не факт что нужен именно дифавтомат, скорее всего УЗО достаточно. а может и оно уже есть |
|||
10
Shur1cIT
21.10.25
✎
12:52
|
вилки на нагревателе нет, только клемы для подключения
(5) Импортные брендовые не советуют брать официальной поставки нет, нарваться на пооделку вероятность огромная. |
|||
11
Irbis
21.10.25
✎
12:55
|
(10) Вместо шнайдера сейчас систем электрик, клепают на том же оборудовании. Максимум в пресформах логотип поправили. Возьми btr? дёшево и сердито, даже застройщики его ставят. А они точно экономить не будут.
|
|||
12
Shur1cIT
21.10.25
✎
13:10
|
(11) такой нормально будет?
https://www.ozon.ru/product/differintsialnyy-avtomat-1p-n-s-10a-6ka-10ma-tip-a-r9d51610-schneider-electric-resi-9-1566635045/?at=K8tZOK36kFlL5MpBUQ9KjLAfvkxE5xHmrgBV3i62BnWg 10 ма это не мало? ложные срабатывания возможны? |
|||
13
Джордж1
21.10.25
✎
13:19
|
(12)а где бойлер то стоять будет, если в ванной - 10 мА - норма, иначе - берите 30 мА
"ложные срабатывания возможны?" - нет |
|||
14
Irbis
21.10.25
✎
13:22
|
||||
15
arsik
гуру
21.10.25
✎
13:53
|
(12) 10А не маловато?
|
|||
16
NorthWind
21.10.25
✎
14:52
|
(13) УЗО электромагнитное само по себе вещь, чувствительная к соблюдению техпроцесса. Поэтому если сильно дешевое или подделка, то может криво работать. Случайным образом срабатывающее неисправное сам видел.
|
|||
17
Джордж1
21.10.25
✎
15:57
|
(16)там наоборот - оно может не сработать когда надо.
Поэтому раз в 6 месяцев следует УЗО тестировать |
|||
18
Кулибин
21.10.25
✎
21:46
|
И, как оказалось, никто не знает, основного предназначения автоматического выключателя и связанный с ним выбор номинала, не применительно к спарке с дифом, просто АВ, грустно. К мощности нагрузки он имеет отношение нижним "пределом", безусловно, но служит ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ, и только для этого; имеет две независимые системы размыкания, при многократном превышении тока по кз, которая, кстати, вполне не сработает при превышении табличной длины при табличном сечении, и при нагреве, который произойдет при кратном превышении номинального тока в течение нескольких минут. Китайцы двумя контурами обычно не заморачиваются. Про узо - 10 на линию, выше на группу розеток 30 для спокойствия, оба нормальную электромеханику, проверяется батарейкой элементарно; если дом - 300 на входе противопожарное. Почитать про селективность, если делать на дифах.
|
|||
19
bolder
21.10.25
✎
22:38
|
(0) На 2 квт это нагреватель для бачка с большим обьемом,нужно долго ждать пока воды подогреешь).Нормальные водогрейки проточные на 8квт. Для 2 квт можно не заморачиваться,ставить обычную защиту на 16 А,ане 10А.Дифавтомат на 16а с током утечки 10 ма будет достаточно даже для сырых зон.По поводу 2х клемм вообще не понял,они только такие и бывают - фаза и ноль,на каждую вход и выход.Но это не означает,что подключается только 2 мя проводами!Отдельно третьим проводом как в лучших домах Л. проводится ЗЕМЛЯ!Только тогда заработает защита линии и людей от утечки.Пригласите специалиста.
|
|||
20
Alexor
21.10.25
✎
23:22
|
(0) Землю, самое главное проверь, что бы была в месте подключения водогрея.
|