ИБП SVEN Power Smart 1000 - не включается сам при возобновлении подачи эл.эн-ии ☑
0 Looking
 
03.08.15
✎
08:26
Доброго времени суток! У меня именно такая модель как по ссылке http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_ups/UPS-1000VA-SVEN-Power-Smart-1000VA-LCD-plus-ComPort-plus-USB-plus-RJ45_25799.html
в железном корпусе и с дисплеем.
на сайте производителя под маркировкой SVEN Power Smart 1000
http://www.sven.fi/ru/catalog/ups/power_smart_1000.htm
изображен другой ИБП и в его описании есть "Режим автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения "

Эта опция должна работать автоматически? Или-же она опциональна и может быть выключена?
Дело в том, что у меня после разряда и выключения ИБП приходится включать его по кнопке.
Или производитель под "режимом автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения" имеет ввиду ситуацию краткосрочных отключений, когда ИБП еще не успел разрядиться?
1 Противный
 
03.08.15
✎
08:40
(0) ну дык чтоб эта фишка работала, надо на компе поселить программу с диска из комплекта поставки, которая будет отключать ИПБ в ждущий режим при определенном уровне батареек, иначе он будет выключаться когда батарейкам все "хана"...
2 Провинциальный 1сник
 
03.08.15
✎
08:42
(1) А если ИБП не для компа используется, а например для энергозависимого котла?
3 Looking
 
03.08.15
✎
08:57
(1)то есть такой функционал заложен не на аппаратном уровне, а на программном?
есть-ли другие модели ИБП в которых есть такая функция на аппаратном уровне? чтобы при возобновлении подачи электроэнергии ИБП подзарядился и включился?
4 Fish
 
гуру
03.08.15
✎
09:07
(2) Ну тогда и ИБП надо покупать для котлов, а не для компов. Что-нибудь типа такого: http://www.a-energy.ru/cat/ibp-peremennogo-toka/ibp-dlja-gazovih-kotlov/
5 НЕА123
 
03.08.15
✎
09:17
(0)
моежт просто пауза?
где она ставится (программно, аппратно) и сколько по времени- хз.
6 Looking
 
03.08.15
✎
09:23
(5)пауза опять-таки завязана на разряд. то есть похоже у производителей проблема аппаратно реализовать, чтобы при включении в сеть ИБП начинал работать? вот привезли Вы ИБП, воткнули вилку в розетку и он уже включен безо всяких кнопок.
7 НЕА123
 
03.08.15
✎
09:29
(6)
допустим, батареи разряжены в ноль.
что тогда? если появилось питание - большая вероятность, что опять пропадет.
8 Fish
 
гуру
03.08.15
✎
09:34
(7) Нормальный ИБП не позволит батареям в ноль разрядиться.
9 Looking
 
03.08.15
✎
09:43
(7)"если появилось питание - большая вероятность, что опять пропадет"

не понял логики. вроде-бы одинаковая вероятность пропасть или остаться.

"допустим, батареи разряжены в ноль"

заряжая процентов до 30% и подавай напряжение в цепь потребителей. наверное это технически сложно и удорожает изделие.
10 ifso
 
03.08.15
✎
10:03
если батареек не хватило пережить кратковременные траблы в розетке, то в целях пожарной безопасности прибору лучше обесточиться передав управление командами включения хозяйствующему субъекту
не?)
11 Looking
 
03.08.15
✎
10:32
(10)несколько часов это не всегда кратковременно. а на этот ИБП также и АТС запитано, а у сторожей к ней доступа нет, чтобы включать самим ИБП.
12 Nikulin
 
03.08.15
✎
10:41
Та же самая проблема возникла при решении запитать систему видеонаблюдения дома от обычного бесперебойника.
Не дорогого решения пока не нашел.
13 Looking
 
03.08.15
✎
10:42
(12)а дорогое - это какое? поделитесь?
14 Fish
 
гуру
03.08.15
✎
10:43
(13) наверное, рублей за 100, т.к. до 2000 решений полно:
http://video-country.ru/videonabludenie/folder/bloki-rezervnogo-pitaniya
15 Nikulin
 
03.08.15
✎
10:47
(13) дорогие это решения подобные тем что приведены в (4). Специальные энергомодули с аккумуляторами. Я не сохранял ссылки. Решил пока оставить все как есть. Благо электричество не часто рубят. А мой бесперебойник держит видеорегистратор с камерами более получаса.
16 Looking
 
03.08.15
✎
10:50
(15)то есть обычные ИБП-ки все-таки так не умеют делать? разрядился, потом при подаче эл.энергии подзарядился и включился? умеют только уснул пораньше и медленно разряжаюсь, если разрядился совсем то больше не включаюсь, даже если эл.энергии на меня будут сутками непрерывно подавать.
17 Nikulin
 
03.08.15
✎
10:51
(14) спасибо за ссылку. Что то подобное я находил. ИП с АКБ будет все равно гораздо дороже чем средненький компьютерный ИБП.
В поисках делал упор на что либо до 3 тысяч.
18 Looking
 
03.08.15
✎
10:51
+(16)"умеют только уснул пораньше и медленно разряжаюсь, если разрядился совсем то больше не включаюсь"

и то, засыпать пораньше могут только по команде ПК?
19 Fish
 
гуру
03.08.15
✎
10:52
(16) Что значит, обычные? А так вполне умеют. Смотри (14).
20 Nikulin
 
03.08.15
✎
10:52
(16) Я на спец форумах глубоко не ковырялся но при поверхностном изучении понял что ДА. Обычные ИБП не включатся после рязрядки.
21 Looking
 
03.08.15
✎
10:52
+(18)почему-бы подобны функционал не впихнуть в сам ИБП на том-же Андроиде? чтобы он был полноценным автономно, а не как аппаратное приложение к ПК.
22 Nikulin
 
03.08.15
✎
10:55
(21) подобный функционал как раз и есть в спец. БП.
с возможностью модульного подключения аккумуляторных батарей. Собственно как в (14)
23 Fish
 
гуру
03.08.15
✎
10:56
(21) Потому что в большинстве дешёвых ИБП для домашнего компьютера такой функционал никому не нужен.
24 Fish
 
гуру
03.08.15
✎
10:57
А вот в ИБП подороже или специально предназначенных для этих целей, такой функционал есть.
25 Провинциальный 1сник
 
03.08.15
✎
10:58
Если требований к качеству напряжения особых нет - можно сколхозить онлайн-ИБП из автомобильного инвертора, зарядного устройства и аккумулятора.
26 ifso
 
03.08.15
✎
11:40
(11) если не кратковременные, то нужнО резервное, а не ИБП
27 dka80
 
03.08.15
✎
14:46
"Режим автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения" - имеется ввиду автоматический переход с батарей на питание от сети для потребителей, а не включение ИБП
У меня APC Smart 1500 - включается, отключается сам. Программно настраивается время отключения, стратегия включения (сразу же после подачи питания или когда заряд батареи достигнет определенного значения). Правда ценник на него не дружелюбный ))
28 Looking
 
03.08.15
✎
15:42
(27)вот, значит все-таки есть такие ИБП. Подозреваю что у APC Smart 1000 или 750 этот функционал вряд-ли урезан. Просто емкость батарей меньше.
29 Midaw
 
03.08.15
✎
17:39
(1) поставь сервер рядом с компом. будет радость всем )
30 dka80
 
04.08.15
✎
08:01
(28) у всей линейки smart не урезан
31 mikeA
 
04.08.15
✎
08:07
(0) как там у sven хз, но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно.
apc да, включается. так что возможно это не баг а фича
32 Looking
 
04.08.15
✎
08:18
(30)спасибо!
33 Looking
 
04.08.15
✎
08:19
(31)"apc да, включается. так что возможно это не баг а фича"

да никто и не говорит, что это баг.
34 Looking
 
04.08.15
✎
08:19
(31)"но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно"

то есть засыпал рано, но все-равно не просыпался? приходилось кнопкой будить?
35 Противный
 
04.08.15
✎
08:30
у иппонов тоже все урезано, только через совтовую программку с компа будет работать, у арс-ов смартов с этим все в порядке, причем не важно какого года выпуска, да прошлого года юзал дома APC Smart 600 93-го выпуска, пришлось искать замену, перестал тянуть новый комп да и батарейки там сложно менять, а больше года средне статическая нынче не выживает :(
36 Looking
 
04.08.15
✎
08:49
(35)"только через совтовую программку с компа будет работать"

то есть через софт все-таки работает? см (31) "но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно."
37 grigo
 
04.08.15
✎
09:26
Нужно подключить еще одно устройство - Источник Бесперебойной Работы Источника Бесперебойного Питания
38 Looking
 
04.08.15
✎
10:43
(37)неправда Ваша, бесперебойная работа не требуется, нужно чтобы включился при возобновлении подачи электроэнергии
39 DES
 
04.08.15
✎
10:53
смотри, пропало питание, батареи разряжаются и дают время завершить корректно работу компа. Теперь напруга включилась, ты включаешь ИБП с разряженной батаерей, комп заводится и тут пропадает напруга, батарея разряжена, отрубается ИБП - комп в ауте, при след. подаче напруги, комп в непонятках, нет начального загрузчика на диске.
40 Looking
 
04.08.15
✎
10:55
(39) см (27) "стратегия включения (сразу же после подачи питания или когда заряд батареи достигнет определенного значения)."