|  | Как подключить сканер штрих-кодов Datalogic QuickScan QD2130? | ☑ | 
    
        | 0
    
        snegovik   23.04.13✎ 04:29 | 
        На официальном сайте имеется драйвер юсб-ком. Библиотекf ScanOpos.dll, насколько понимаю, не подходит в качестве внешней компоненты для работы с этим сканером, во всяком случае, сканер не работает в конфигурации. Подскажите, есть ли какая универсальная внешняя компонента, или в какую сторону копать?     |  | 
    
        | 1
    
        peal   23.04.13✎ 04:53 | 
        Конфигурация то какая?     |  | 
    
        | 2
    
        peal   23.04.13✎ 04:53 | 
        а вообще, сколько пользовался атоловкие стандартные драйвера, Сканер в режим клавиатуры и вперед     |  | 
    
        | 3
    
        snegovik   23.04.13✎ 04:57 | 
        (1) Самописка.     |  | 
    
        | 4
    
        snegovik   23.04.13✎ 11:46 | 
        В общем, дело такое - закладка про сканеры штрих-кодов в "сервис-параметры" появилась, но событие "ВнешнееСобытие" на форме документа не срабатывает при щёлкании сканером, только скачет по реквизитам формы. Подскажите, куда копать?     |  | 
    
        | 5
    
        ARN   23.04.13✎ 11:53 | 
        Сканер наверное USB? Попробуй драйвер от Атол.     |  | 
    
        | 6
    
        snegovik   23.04.13✎ 11:55 | 
        (5) Да, сканер USB. На закладке порт определяется как клавиатурный. Атол - это scanner1C.dll?     |  | 
    
        | 7
    
        ARN   23.04.13✎ 13:32 | 
        (6) Да.
 Там еще суффикс и префикс нужно выставить. Нажми на поиск оборудования, сосканируй любой штрихкод, он выдаст какие суффикс и префикс установлены в сканере. Их же нужно будет потом указать в настройках.
 |  | 
    
        | 8
    
        snegovik   23.04.13✎ 13:35 | 
        (7) А эти суффиксы и префиксы влияют на работу события "ВнешнееСобытие"?     |  | 
    
        | 9
    
        ARN   23.04.13✎ 14:06 | 
        (8) Ну да. Без них он просто не идет в процедуру ВнешнееСобытие, а срабатывает как нажатие клавиши Enter     |  | 
    
        | 10
    
        ARN   23.04.13✎ 14:07 | 
        Еще можно перепрограммировать сканер на работу в режиме эмуляции Com порта, но мне это вариант не очень нравится. Но можно использовать его, если как клавиатурный не заработает.     |  | 
    
        | 11
    
        ARN   23.04.13✎ 14:08 | 
        А, ну и еще кроме суффиксов Чувствительность покрути. Если стоит 0, попробуй поставить 30.     |  | 
    
        | 12
    
        snegovik   23.04.13✎ 14:46 | 
        (9) Спасибо, как доберусь до рабочего места, протестирую)     |  | 
    
        | 13
    
        ARN   26.04.13✎ 19:14 | 
        (12) Получилось?     |  | 
    
        | 14
    
        snegovik   28.04.13✎ 11:20 | 
        (13) Да, спасибо, получилось:-)     |  | 
        Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший