Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП 2.5 и ЭЛН Ошибка работы с Интернет
0 Tolpinski
 
14.02.22
13:55
База серверная, толстые клиенты.
КриптоПро установлен локально.

ЭЛН загружаются с 20го раза
Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения): Ошибка импорта схемы : Ошибка доступа к файлу 'https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/eln/WsSecurity.xsd': Ошибка работы с Интернет:  Failure when receiving data from the peer
...
'https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Person.xsd'
'https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/sedo/Sedo.xsd'

Указанные файлы с самой машины открываются в браузере, на сервере же, в терминале, браузер возвращает "500".
Серверщики на это резонно отвечают "канал работает, ошибка на стороне сервера фсс", включение/выключение прокси не влияет, всё так же работает далеко не с первого раза. Порты типа открыты, телнетом подключаются в фсс.

Есть может какие требования к серверу, или настройки для сервера?
1 NorthWind
 
14.02.22
15:12
Покурите ветку УПП - Больничные -  ФСС (Ошибка импорта схемы) может помочь.
Вкратце - 1С решила сильно подобные проблемы в УПП 1.3.173.3, перенеся все схемы в один локальный макет. Ранее при каждом обращении схемы по нескольку раз тягались с eln.fss.ru, в связи с чем был большой шанс нарваться на отлуп. Может быть, предложенные там варианты подойдут и вам.
2 NorthWind
 
14.02.22
15:14
насколько я понимаю, эти модули в ЗУП 2.5 и УПП должны быть идентичны, но каким образом ЗУП 2.5 сейчас обновляется и обновляется ли - я не знаю
3 Tolpinski
 
17.02.22
10:28
(2) Получилось! Отпишусь в указанной теме.