Вход | Регистрация
 
Информационные технологии :: Администрирование

Подключение теплосчётчика через LAN

Подключение теплосчётчика через LAN
Я
   SSz
 
12.04.21 - 12:25
Привет народ, столкнулся со странной штукой.
Есть теплосчётчик, к которому подключаю ноут. Если цепляться напрямую, то всё работает, на вебморду захожу, пинги идут. Причём не важно, какой патч корд использую, с прямым обжимом или кроссом.
Но стоит подключить теплосчётчик к свитчу, так начинаются чудеса. Нет пингов, на вебморду не заходит.

Сталкивался кто с такой ерундой, есть идеи как исправить?
   Garikk
 
1 - 12.04.21 - 12:28
(0) просто к обычному свитчу? а свитч умеет 10мбит?
   SSz
 
2 - 12.04.21 - 12:29
(1) - 10/100 восемь портов. Цеплял и другие, картина не меняется.
   Kongo2019
 
3 - 12.04.21 - 12:31
(2) А что настройками получения IP адреса? Может вы в разные подсети попадаете.
   SSz
 
4 - 12.04.21 - 12:31
(1) - Есть теория, что сетевуха ноута сама пары переворачивает для корректной работы, а вот свитчи тупые и переворачивать пары не умеют.
   Garikk
 
5 - 12.04.21 - 12:32
(4) хорошая теория кстати, вполне вероятно
   SSz
 
6 - 12.04.21 - 12:32
(3) - Ну, это крайне банально и было отметено в самую первую очередь.
   SSz
 
7 - 12.04.21 - 12:33
(5) - Да, только вот какие и как она это делает, т.к. ни в инструкции к теплосчётчику, ни на сайте производителя информации нет.
   Kongo2019
 
8 - 12.04.21 - 12:34
(4) Некоторые умеют.
   SSz
 
9 - 12.04.21 - 12:35
(8) - Мои нет, т.к. хрень за 300 Рэ, не для того была создана.
   Garikk
 
10 - 12.04.21 - 12:36
   Kongo2019
 
11 - 12.04.21 - 12:36
(7) Ну думается там никто не стал изобретать свой стандарт распиновки. Должно обычный паткорд работать.
   Garikk
 
12 - 12.04.21 - 12:36
Auto MDI у сетевухи и у свитча обычно этот параметр называется
   SSz
 
13 - 12.04.21 - 12:37
   SSz
 
14 - 12.04.21 - 12:38
(11) - Было бы так, не создал бы тему. Разработка наша, делали китайцы, хз что получилось на выходе.
   Garikk
 
15 - 12.04.21 - 12:41
(11) среди производителей железа, особенно не ИТнаправленности, полно наркоманов, я видел DB-25 в качестве ethernet разъема например...
или совсем дремучая история с 3com у сетевушек которых повышенное напряжение на портах было и оно не 100 метров, а 250 пробивало...и иногда вместе с хабами насквозь
   SSz
 
16 - 12.04.21 - 12:42
(15) - Сталкивался с таким "счастьем". XD
   SSz
 
17 - 12.04.21 - 12:45
Ну так что ребята, есть какие идеи? А то я уже себе мозг сломал.
Конечно я один фиг разберусь, но может кто уже догадался что за фигня происходит.

Кстати, меня ещё линк настораживает, он загорается на секунду, потом секунды две отсутствует, потом по циклу.
   Smallrat
 
18 - 12.04.21 - 13:11
(17) попробовать другой свитч?
   Garykom
 
19 - 12.04.21 - 13:17
(0) когда цепляешь к свичту сначала отруби свой dhcp и переведи в режим клиента или пропиши статику
юмористы
   SSz
 
20 - 12.04.21 - 13:29
(18) - Я об этом писал ещё во втором комментарии.
   Garykom
 
21 - 12.04.21 - 13:35
(20) марку/модель теплосчетчика напиши уже
   SSz
 
22 - 12.04.21 - 13:39
(19) - Конечно делал так. В нулевой сети, ноут имел 11-й адрес, а теплосчётчик 10-й. Напрямую, работает, подцепляешь свитч, всё встаёт колом.

Свитчи менял, от трёх разных производителей (Ды-линк, асусь и 3ком), т.к. железо не новое, думал может в портах проблем (но это была версия в порядке бреда).

(20) - Пока не могу, завтра утром буду разбираться.
   Garykom
 
23 - 12.04.21 - 13:40
(22) ыыыы
   SSz
 
24 - 12.04.21 - 13:40
(20) - Наверно завтра с производителем этой чудо техники созвонюсь, а то мне уже надоело мозг парить.
   Garykom
 
25 - 12.04.21 - 13:41
(22) >В нулевой сети, ноут имел 11-й адрес, а теплосчётчик 10-й

у вас как со знаниями админства то?
нет нулевой сети и нет 11 и 10 адресов

вы у кого помощи просите у телепатов?
   Garykom
 
26 - 12.04.21 - 13:42
(25)+ подключаешь через чистый роутер/свитч (больше никаких девайсов не воткнуто в свитч) и с теми же настройками как на прямом кабеле не пашет?
это фантастика
   Garykom
 
27 - 12.04.21 - 13:43
(26)+ как тупой вариант это выключить-включить (теплосчетчик) после перетыкания в свитч
   SSz
 
28 - 12.04.21 - 13:44
(25) - хорошо, напишу корректно.

ТС
ip 192.168.0.10
mask 255.255.255.0

бук
ip 192.168.0.11
mask 255.255.255.0

(26) - Два шнурка в свитче, один в ноут, второй в ТС.
(27) - Делал.
   SSz
 
29 - 12.04.21 - 13:45
(27) Ноут в качестве шлюза тоже указывал.
   Garykom
 
30 - 12.04.21 - 13:45
(28) патч-корды менял?
напрямую один а через свитч два нужны точно оба рабочие?
 
 Рекламное место пустует
   Garykom
 
31 - 12.04.21 - 13:46
(30)+ и с одинаковой обжимкой
   Garykom
 
32 - 12.04.21 - 13:46
(29) шлюз нужен только для адресов извне 192.168.0.0
   SSz
 
33 - 12.04.21 - 13:50
(30)+(31) - Делал.
(32) - Знаю, но когда не понимаешь, что за чушь происходит, то порой сам начинаешь чудить. ;)
   SSz
 
34 - 12.04.21 - 13:50
(30) - 100% рабочие, т.к. сам обжимал и проверял лан тестером.
   Garykom
 
35 - 12.04.21 - 13:51
Ну тогда последний вариант

Попробуй другой ноут ))
   Garykom
 
36 - 12.04.21 - 13:53
Или другой теплосчетчик
Тупой вариант там в железе ttl не але, не умеет через свитч
   Garykom
 
37 - 12.04.21 - 13:54
   SSz
 
38 - 12.04.21 - 14:01
(35) - Будешь смеяться, но и это я пробовал. Первый был новый, с десяткой, второй ветеран под управление фряхи.
(36) - Это самый худший вариант.
(37) - Спасибо за напоминание.
   Garykom
 
39 - 12.04.21 - 14:21
(38) А случайно хаба нету под рукой через него проверить?
Или управляемого свитча где можно не уменьшение ttl настроить
   SSz
 
40 - 12.04.21 - 14:45
(39) - К сожалению нет.

p.s. Оставим тему до завтра. Пообщаюсь с производителем данного ТС, потом будет видно, что и как делать. Решение по данной теме, изложу по завершению работ. (если не забуду)